1300平米,3层建筑要做消防吗?1.2楼是500多,3是200多 是幼儿园 已经设有应急疏散照明

匿名用户    2011-03-30 14:51    

满意回答

8.3 室内消火栓等的设置场所 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等; 3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等; 4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑; 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。 注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可寸舞不设置室内消火栓。 8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。 8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的概眨相物品的建筑物和室内没有生产、生狼夕活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。 起码你需要配置灭火器的。

匿名用户   2011-03-30 18:31
宝宝知道提示您:回答为网友贡献,仅供参考。

为您推荐:

其他回答

楼主的消防应该是指火灾自动报警系统吧?按建筑设计防火规范可以不用做火灾自动报警系统。

匿名用户    2011-03-31 16:23

消防应该设置.但是关键还是要看该建筑的使用性质来决定如何配置消防设施.