幼儿园需要设计封闭楼梯间么?
满意回答
你好,关于设封闭楼梯间,低规是这样规定的: 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯: 1 医院、疗养院的病房楼; 2 旅馆; 3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑; 4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑; 5 超过5 层的其它公共建筑。 在这一条里,似乎是没有明确幼儿园必须要做封闭楼梯间,但是,在这一条的第3款里,有这样的描述“超过2 层的商店等俗了布人员密集的公共建筑”,这个人员密集场所,在低规后面的条文说明里有明确的表示,但是不是针对这一条说的,是针对5.3.15条的解释,内容是: 本条规定的人员密集的公共建筑主要指:设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共丛殖活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等。 而消防方面,肯定不会说是本条的公建主要指就单是针对这一条来看,这个条文说明里的人员密集公建的定义也适用于低规的其他涉及条款。所以,你所说的3层的幼儿园,肯定要做封闭楼梯间,而且,应该做两个,否则另一个敞开式楼梯间应该不能计入疏散宽度里面的。 至于说,小孩子能不能推动,这就是实际使用当中的问题了,小班的估计有问题,中班和大班的,基本上能够推蛇掏动门了。但是,你可能忽略了一个小问题,防火门按道理应该是常闭勿锁的,但是,实际生活里,好象大家为了图省事都没怎么把这个门关起来过的,哈。 多说一个,做了封闭楼梯间,只会对你有好处,因为着火的时候,万一烧死了人,那到时候就不是一点的麻烦了。为了不要给自己未来带来一点戴手铐的可能,最好干什么都是封闭楼梯间,哈。谨慎点没坏的。希望我的回答对你有所帮助。
为您推荐:
其他回答
从疏散角度说,设开敞式楼梯间有利于疏散,规范中说明幼儿疏散是靠老师抱的,一名老师最多能抱两名幼儿,试想一下,一个人抱着两个幼儿,还能开开封闭楼梯间门么?何况规范规定幼儿园只能布置在三层及以下!所以建议幼儿园不要设封闭楼梯间,这样更有利于疏散。
应该不用,具体可查《建筑设计防火规范》
不一定要封闭的,国家规范上没有要求
封闭式楼梯就是楼梯间四周都用墙体与建筑内其它部分隔开的,与之相对的是开敞式楼梯,就是楼梯和建筑其它部分不用墙隔开。因此封闭式楼梯是可以在外墙上开窗的。 封闭式楼梯在防火、隔烟上较好。 像学校,电影院,舞厅之类的建筑,是一定要设的.