某幼儿园准备盖一座新的教学楼,设计的建筑方案如下:为了增加生活用房的面积,走廊净宽度小于生活用房,在

幼儿安全疏散和经常出入的通道上,设有台阶。楼梯在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度为0.9米,栏杆垂直线之间的净距小于0.11米。疏散通道中使用了弹簧门。请指出这样的设计哪些方面符合要求,哪些方面不符合要求,以及应如何加以改进。 求答案!!
匿名用户    2015-02-01 04:54    

为您推荐:

其他回答

走廊宽度需满足:生活用房双面布置时》1.8米,生活用房单面布置时》1.5米;配套服务用房双面布置时》1.5米,单面布置时》1.3米; 根据, 第3.6.4条 在幼儿安全疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶。必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1∶12。 第3.6.5条 楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列...规定: 一、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m。 二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施。 三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m。 四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施。 第3.6.6条 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。 规范里说的很明确了,当然你可以不顾规范,自己改造来做,但这责任是你承担,为了孩子,多花些时间和阿堵物吧

全部展开 收起
家月华_0tYw    2015-02-01 04:59