幼儿园必须设消防控制室吗

匿名用户    2012-06-25 16:55    

满意回答

多潜侨大面积,建筑结构,现在悼脑的消以神劣防设备情况、 位置选择等,请详细一下

匿名用户   2012-06-25 17:15
宝宝知道提示您:回答为网友贡献,仅供参考。

为您推荐:

其他回答

不是必须要设消防控制室,理由如下: 第 一、建筑设计防火规范(06版) 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。 第 二、不需要自动灭火系统,参考建规 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范...另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房; 2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外); 3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店; 5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等; 6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外); 7 藏书量超过50万册的图书馆。 第 三、幼儿园通常自然通风,面积小,不需要设置防排烟。 综上所述,没有满足第一条的与门条件,只是设置了火灾报警系统,而无喷淋或防排烟系统,是不必设置消防控制室的。

全部展开 收起
匿名用户    2012-06-25 17:46